Door Marian
#1250
Hallo, ik heb een aantal Everspring tussenstekkers die ook altijd goed gewerkt hebben. Na verhuizing de boel (HC2) opnieuw ingericht en tussenstekkers op andere plaatsen ingezet. De stekkers allemaal gereset en opnieuw toegevoegd. 1 stekker werkt correct, 2 andere stekkers doen het niet goed. Bij activeren zie je het blauwe led oplichten, maar of je de lamp nu aan of uit zet, hij is altijd aan. Iemand een idee? Ik heb al een keer geprobeerd om de stekker te verwijderen en weer opnieuw toe te voegen aan mijn HC2 maar zonder succes.
Door JanRemco
#1339
Het zou maar zo aan Fibaro HC2 kunnen liggen. Check het Fibaro forum. Als je hebt ge-upgraded naar 4.5xx kun je problemen verwachten. Maak een ticket bij Fibaro zelf.
Door Marian
#1341
Ik merk overigens dat de tussenstekker Everspring AD147 wel herkend wordt. De lamp gaat wel aan, maar bij uit gaat hij alleen iets zachter branden (knipperen). Echt uit krijg ik hem niet. Is dat wellicht nog ergens een instelling?
Gebruikersavatar
Door QPatrick
#1371
Hallo Marian,

Heb je de reset correct uitgevoerd, met de Z-wave controller uit.
Staat in de beschrijving nl. aangegeven.

Mogelijk staan wat parameters verkeerd?

Hier kun je de handleiding downloaden en volgen; https://www.home2link.nl/everspring-tussen-dimmer-z-wave-plus.html

Suc6,
Qpat